Es ist für mich rein fachlich interessant, wobei ich kein HLS-Ingenieur bin.
Zumindest kann man mit dem System auch nachträglich nachvollziehen, wenn man einen Temperaturverlauf über Jahre gesichert hat, mit welchen Vorlauftemperaturen seinerzeit gefahren wurde.
Meine Erfahrungen zeigen, das auch heute die Fernheizung nicht entsprechend den Außentemperaturen gefahren wird, besonders nicht wenn die Sonne scheint, denn auf jeden Fall sollte die Vorlauftemperatur entsprechend der Mitteltemperatur der beiden Gebäudelängsseiten gefahren werden, weil auf der Sonnenseite ein wesentlich geringerer Wärmebedarf besteht. So steht es auch in den TAB-Heizwasser (Technische-Anschluß-Bedingungen Heizwasser; bzw. Fernwärme).
-RheinEnergie
-Borna
Die beantragte Anschlußleistung ist an der Hausanschlußstation (HASt) am Volumenstromregler mittels Volumenstrombegrenzung und fester Rücklauftemperatureinstellung durch den Servicetechniker der Inbetriebnahmefirma einzustellen und mittels Einstellungsprotokoll nachzuweisen. Die Berechnung hat nach den jeweils gültigen technischen Regeln und Normen zu erfolgen.
Die Auslegung der Heizflächen muß entsprechend der maximalen Wärmeleistung gemäß Anlage
1 - Parameter der Fernwärmeversorgung - bei den vereinbarten primärseitigen Heizwassertemperaturen im Fernwärmenetz und den sekundärseitigen Anforderungen (Hausanlage) für die dort angegebenen Nenndrücke erfolgen. Die durch den Kunden zu realisierende Druckhaltung für die Hausanlage ist durch ein Planungsbüro/Installationsunternehmen nach DIN 4751
bzw. DIN 4752 zu gestalten.
Die Druckhaltung umfaßt jeweils ein Ausdehnungsgefäß auf der Sekundärseite der Heizung und im Trinkwasserteil der Anlage und sollte immer mit Stickstoff gefüllt sein.
|
|
|
|
|
|
|